<button id="kyo0m"></button>
  • <td id="kyo0m"><tr id="kyo0m"></tr></td>
    <td id="kyo0m"></td>
    <span id="kyo0m"></span>
    1. 歡迎來到安徽皖金泵閥制造有限公司官網
      氟塑料離心泵聯系電話
      當前位置:首頁 > 泵閥問答
      給水塑料管試驗壓力
      作者:離心泵 來源:水泵 發布時間:2025-04-23
         在設計未明確試驗壓力的情況下,給水塑料管水壓試驗小試驗壓力按0.6MPa執行還是按冷水0.9MPa?
      熱水管道是否按1.2MPa執行?
      《建筑給水排水及采暖施工質量驗收規范》GB50242-2002、《建筑給水塑料管道工程技術規程》CJJ/T98-2014、國標圖集11S405-2總說明第11.1.6中描述不同。
        《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB50243-2002:
      “4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。”
      《建筑給水塑料管道工程技術規程》CJJ/T98-2014:
      “6.2.3 根據施工進程,水壓試驗可分段進行,但必須在整體管道系統合攏前再進行一次水壓試驗。水壓試驗應符合下列規定:
      1 試驗壓力應為大工作壓力的1.5倍,且不得小于0.60MPa。”
      《建筑給水聚烯烴類塑料管安裝》11S405-2(建筑標準設計圖集):
      “11.1.6 對于PP-R管材,冷水管道試驗壓力應為冷水管道系統設計壓力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;熱水管道試驗壓力,應為熱水管道系統設計壓力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。”
      在實際施工時,到底以哪個標準為準呢?
      行業標準與國標準內容一致,標準設計圖集要求更嚴格。
      如果設計無要求時,應執行國標準和行業標準。

      資訊新聞中心

      安徽皖金泵閥制造有限公司

      聯系電話:0563-5511202

      網址:www.mcsgzc.com

      主站蜘蛛池模板: 亚洲av永久中文无码精品综合 | 国产成人亚洲综合无| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 狠狠色婷婷综合天天久久丁香| 狠狠综合久久综合中文88| 日日狠狠久久偷偷色综合免费| 中文字幕亚洲综合小综合在线| 久久久久综合一本久道| 狠狠色综合久久婷婷| 色综合天天色综合| 日韩亚洲人成在线综合日本| 亚洲国产综合精品中文第一| 激情综合色五月六月婷婷| 伊人久久婷婷五月综合97色| 亚洲综合图色40p| 色综合伊人色综合网站| 麻豆狠色伊人亚洲综合网站| 精品无码综合一区| 狠狠色综合久色aⅴ网站| 亚洲国产综合专区电影在线| 国产成人亚洲综合无码| 日本一道综合久久aⅴ免费| 91精品国产综合久久青草| 狠狠色丁香婷婷久久综合五月| 色综合久久中文字幕综合网| 伊人色综合久久天天五月婷| 亚洲综合色婷婷七月丁香| 亚洲国产成人久久综合一区77| 99久久国产综合精品五月天| 久久婷婷激情综合色综合俺也去| 美腿丝袜亚洲综合| 伊人狠狠色丁香综合尤物| 亚洲综合国产精品第一页| 国产天天综合永久精品日| 综合偷自拍亚洲乱中文字幕| 天天综合天天添夜夜添狠狠添| 亚洲综合精品成人| 国产在线视频色综合| 亚洲国产综合精品一区在线播放 | 综合久久一区二区三区| 精品综合久久久久久88小说|