      作者:循環泵 來源:控制柜 發布時間:2021-11-05
      1、開關柜為什么叫“成套”,都由什么柜組成
           開關柜由進線、計量、PT、出線等組成。柜內裝有一次、二次元件,在購買時必須配套,所以叫“成套”。
      2、 為什么要卸電壓(10KV級別)?用什么方法可以安全卸電壓?
              在進行停電的時候,為了防止電容還有余電,傷及人員,所以必須卸電壓。
              安全卸電壓的方法:打開柜門或屏板時,不可直接用手接觸母線。先用10KV的試電筆檢查是否有電,然后找一顆導線,一頭接地、一頭接在試電筆前端,用試電筆前端接觸母線放電,完成后方可維修,保證人身安全。切記這一點。
                        控制柜
      3、 10KV試驗電的電壓應該是多少?國內、國際標準有什么區別?
              國內:柜體4.2萬伏,斷口4.8萬伏;
              國際:3.6萬伏
      4、 如何理解開關柜型號中KYN各字母的含義?
              K—金屬封閉鎧裝式
              Y—移開式
              N—戶內
      5、 我國電力電壓有多少個級別,并說出分級的作用。
              分為500KV、220KV、110KV、35KV、10KV、380V、220V等級別。由于電壓的高低與線損有關,電壓越高、線損越低。這樣,輸送電的距離越遠,需要輸送的電壓級別就越高。
      6、 泄壓通道的作用是什么?
              若萬一柜體發生爆炸,將會產生一股強勁的氣浪。這時如果柜頂有泄壓通道,則氣浪可由頂部排出,而不影響其他部分的正常工作;若無泄壓通道,氣浪就會向薄弱的地方沖開。
      7、 開關柜應裝配那些主要一次元件?
              斷路器、觸座、避雷器、零序互感器、電流互感器(CT)、電壓互感器(PT)、高壓熔斷器等。
      8、什么叫絕緣件爬距?
              高壓帶電側至地的、沿絕緣件外表爬行的導通距離叫絕緣件爬距。10KV要求235mm。
      9、用什么方法檢查真空開關是否真空?
              用耐壓試驗檢測。斷口用4.8萬伏檢測。
      10、隔離插頭、隔離開關有什么作用,用于哪種柜類?
              隔離插頭,用于手車柜;隔離開關用于固定柜。其作用均為不帶負荷分合閘,方便維修。
      11、環網開關柜的作用是什么?靠什么保護變壓器?
             作用是可帶負荷分合閘,他靠高壓熔斷器來保護變壓器。
      12、空氣絕緣距離的國家標準是多少?
             相間相對地的空氣距離,10KV要求125mm。
      13、高壓柜電流大致分幾級?負荷開關屬哪級?
              分大  中  小,即:3150A、1250A、630A 三級。負荷開關屬630A級別。
      14、高壓熔斷器作用是什么?
             作保護變壓器用,PT屬小型變壓器類。
      15、帶電顯示器有什么作用?
              起指示作用,顯示柜內是否有高壓電。
      16、母線為什么要套膠?
               起到一個絕緣的作用,可減少空氣絕緣距離,防止小動物入柜造成短路事故。
      17、避雷器的作用是什么?為什么每組柜都至少有一個避雷器?
               避雷器按電壓等級設計,千萬不能裝錯。有些還根據用途不同設計而設計不同。如:發電廠輸出電的、有線路運行的、有電容的。
              避雷器主要是當線路中某地段產生過高電壓時,可將其吸收以達到線路安全運行的目的。如:進線柜有一套避雷器,可保護柜內線路安全;而外路電源在進柜時,已經裝有避雷器,所以如果外路電源產生高電壓,由于有避雷器作保護,入柜時就比較安全;出線柜下端帶避雷器,主要是考慮真空斷路器分合時會產生過電壓現象,所以必須安裝避雷器以代替過電壓吸收器。
      18、程序鎖起什么作用?安裝在什么地方?
             柜與柜操作順序按規定程序連鎖,起到防誤操作的作用。
      19、接地開關起什么作用?
             接地開關安裝在出線端,檢修時可以防止倒供高壓電,保證人身安全。
      20、活門的作用是什么?
              當手車拉離柜體時,防止人或金屬接觸到帶高壓電的靜觸頭。

       

      資訊新聞中心

      安徽皖金泵閥制造有限公司

      聯系電話:0563-5511202

      網址:www.mcsgzc.com

      主站蜘蛛池模板: 国产综合成人亚洲区| 国产亚洲欧洲Aⅴ综合一区| 一本久道久久综合狠狠爱| 国产综合精品久久亚洲| 久久久久久综合一区中文字幕 | 国产成人综合精品| 国产精品亚洲综合专区片高清久久久 | 亚洲 自拍 另类小说综合图区 | 久久精品亚洲综合专区| 一本色道久久88亚洲精品综合 | 天啪天天久久天天综合啪| 综合久久给合久久狠狠狠97色| 色综合中文综合网| 国产色产综合色产在线视频| 婷婷四房综合激情五月在线| 国产尹人香蕉综合在线电影| 天天综合网色中文字幕| 精品综合久久久久久97超人| 一本久道久久综合狠狠躁AV| 综合五月激情二区视频| 婷婷五月综合缴情在线视频| 国产色综合天天综合网| 伊人久久亚洲综合| 伊人伊成久久人综合网777| 天天综合网天天做天天受| 国产色丁香久久综合| 亚洲色欲色欲综合网站| 久久综合九色综合网站| 久久亚洲精品成人综合| 婷婷成人丁香五月综合激情| 久久91综合国产91久久精品| 亚洲Av综合色区无码专区桃色| 国产色综合久久无码有码| 五月丁香六月综合缴清无码 | 久久婷婷五月综合成人D啪| 天天综合天天做天天综合| 亚洲综合精品第一页| 狠狠色综合久久婷婷色天使| 色综合久久久久久久久久| 亚洲国产aⅴ综合网| 久久久综合香蕉尹人综合网|