      流量計是測量液體、氣體流量必不可少的儀表,下面介紹幾種流量計的安裝方式:

      一、威力巴流量計

      威力巴流量傳感器,是根據差壓式工作原理、插入式安裝方法設計的流量傳感器。

      結構特點:科學的橫面形狀、獨特的抗堵設計、傳感器表面粗糙處理和防淤槽。

      1.水平管道基本安裝方式

         對于水平管道,測量液體時推薦安裝在管道下方160度范圍內,尤其對于含有大量氣體的液體時,對于那些極易氣化的液體,如液態的烯烴類介質,安裝時插入方向同氣體,在管道上方。測量蒸汽時我們只推薦傳感器安裝在管道下方160度內,并且要使傳感器處于整個測量裝置的高點。

      2. 威力巴安裝所需直管段

          當管道上、下游的直管段不夠長時,我們推薦在彎管后2倍管道內徑處安裝威力巴,因在彎管后的流體剖面較復雜,需將流體系數K做適當的調整。調整K系數后,測量精度為±3%,重復精度為±0.3%

      3.垂直管道基本安裝方式

      對于垂直管道,對于含有大量氣體的液體,推薦傳感器安裝時向下傾斜5度。對于蒸汽,推薦傳感器安裝時下傾斜5度,且傳感器應該處于整個測量系統中的高點。

      二、電磁流量計

          電磁流量計的測量原理不依賴流量的特性,如果管路內有一定的湍流與漩渦產生在非測量區內則與測量無關。

      1、安裝地點不能有大的振動源,并應采取加固措施來穩定儀表附近的管道;要求有前5倍后3倍管道直徑的直管段。變送器外殼、屏蔽電纜、測量本體及兩端的管道都要接地,接地極應單獨設置,接地電阻應小于10歐姆,不能接到電氣或公共接地網上。

      2、傳感器與管道連接時應保證滿管運行,垂直安裝;不能安裝在大型變壓器、電動機、機泵等產生較大磁場的設備附近,以免受到電磁場的干擾;流量計可以水平和垂直安裝,但是應該確保避免沉積物和氣泡對測量電極的影響,電極軸向保持水平為好。垂直安裝時,流體應自下而上流動。

      如管道存在非滿管或是出口有放空狀態,傳感器應安裝在一根虹吸管上。傳感器不能安裝在管道的高位置,這個位置容易積聚氣泡。確保流量傳感器在測量時,管道中充滿被測流體,不能出現非滿管狀態。

      電磁流量計接地的原因:

      電磁流量計內的測量電極處于一個直流或交流電場內,如果其環境不能有效地被屏蔽于一個無干擾的條件下,對測量有嚴重干擾。然而電磁流量計接地的好處:若連接污水流量計的管道是(相對于被測介質)絕緣性的則要用接地環,它的材質應根據被測介質的腐蝕性選用。如果是聚四氟乙烯的傳感器,為了保護聚四氟乙烯的翻邊不受損傷,要選用接地環。傳感器外殼接地與否,直接關系到測量的精度和穩定性,接地導線必須不傳任何干擾電壓,因此電磁流量計要求有非常可靠的接地,要做好接地屏蔽,否則就會產生干擾電流。

      三、超聲波流量計

      超聲波流量計也是比較常見的流量計,它的安裝在所有流量計的安裝中是最簡單便捷的,只要選擇一個合適的測量點,把測量點處的管道參數輸入到流量計中,然后把探頭固定在管道上即可。

      超聲波流量計的安裝:

      1.安裝距離應選擇上游大于10倍直管徑、下游大于5倍直管徑以內無任何閥門、彎頭、變徑等均勻的直管段,安裝點應充分遠離閥門、泵、高壓電和變頻器等干擾源。對于開口或半滿管的管道,流量計應安裝在U型管段處。

      2.選擇充滿流體的材質均勻質密、易于超聲波傳輸的管段,如垂直管段或水平管段。避免安裝在管道系統的高點或帶有自由出口的豎直管道上。

      四、渦輪流量計

         渦輪流量計在安裝時,應注意遠離外界電場、磁場,必要時應采取有效的屏蔽措施,以避免外來干擾。傳感器的管道軸心應與相鄰管道軸心對準,連接密封用的墊圈不得深入管道內腔渦輪流量計可水平、垂直安裝,垂直安裝時流體方向必須向上。液體應充滿管道,不得有氣泡。流量計上游端至少應有10倍公稱通徑長度的直管段,下游端應不少于5倍公稱通徑的直管段,其內壁應光滑清潔,無凹痕、積垢和起皮等缺陷。同時在安裝時應避免管道內產生氣泡,否則會影響測量的精度。

      五、渦街流量計

          渦街流量計主要安裝要求是對于直管段的要求,渦街流量傳感器的上游側和下游側應有較長的直管段。測量液體時,若被測液體中含有少量的氣體,流量計應安裝在管線的較低處。 對于渦街流量計來說,測量氣體流量時,若被測氣體含有少量的液體,流量計應安裝在管線的較高處。


      資訊新聞中心

      安徽皖金泵閥制造有限公司

      聯系電話:0563-5511202

      網址:www.mcsgzc.com

      主站蜘蛛池模板: 综合色就爱涩涩涩综合婷婷| 亚洲狠狠婷婷综合久久久久| 婷婷四房综合激情五月在线| 久久丝袜精品综合网站| 久久综合久久精品| 色欲久久久天天天综合网| 亚洲综合小说另类图片动图| 丁香五月缴情综合网| 色狠狠成人综合色| 东京热TOKYO综合久久精品| 亚洲综合久久1区2区3区| 国产AV综合影院| 一本综合久久国产二区| 亚洲日本国产综合高清| 亚洲av综合avav中文| 国产成人综合久久久久久| 亚洲国产成人久久综合| 一本色道久久88加勒比—综合| 狠狠色综合久久婷婷色天使| 麻豆狠色伊人亚洲综合网站| 日韩综合无码一区二区| 综合久久久久久中文字幕亚洲国产国产综合一区首 | 亚洲国产精品综合久久久| 国产亚洲Av综合人人澡精品| 狠狠色噜狠狠狠狠色综合久| 狠狠色丁香婷婷综合久久来 | 婷婷六月久久综合丁香76| 久久精品水蜜桃av综合天堂| 久久久综合九色合综国产| 久久精品国产91久久综合麻豆自制| 亚洲国产成人久久综合野外| 色综合视频一区二区三区| 九色综合狠狠综合久久| 久久91精品综合国产首页| 亚洲国产综合无码一区二区二三区| 天天久久综合网站| 亚洲国产综合人成综合网站| 色久悠悠婷婷综合在线亚洲| 亚洲伊人tv综合网色| 欧美日韩色另类综合| heyzo专区无码综合|